ingeniørdebat.dk

Ingeniørdebat => Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation => Emne startet af: eigilw efter 09, Januar 2009 - 16:00

Titel: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: eigilw efter 09, Januar 2009 - 16:00
Skal aftræksslangen fra en emhætte (eller emfang, som det hedder på nydansk) isoleres på det stykke, der går gennem et uisoleret loft. Jeg har haft noget dryp fra emhætten og kan ikke finde nogen utætheder.
Titel: Sv: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: chrismark efter 09, Januar 2009 - 17:00
Ja. ;D

Marek.
Titel: Sv: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: harbst efter 09, Januar 2009 - 18:51
Nej du må ikke bruge slange op gennem loftet.
Der skal bruges ventilationskanal af ubrændbart materiale.

Hvis kanalen går gennem husets isolering, og fortsætter på en kold strækning, skal den kondensisoleres på denne strækning .
Titel: Sv: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: eigilw efter 10, Januar 2009 - 11:12
Tak for svarene til begge. Har du nogen henvisninger eller anvisninger, nu kan jeg godt erindre noget om brand i friture eller flambering, der er trukket op i en aftræksslange. :o
Titel: Sv: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: Morten Jødal efter 10, Januar 2009 - 14:58
De fleste emhættemonteringsanvisninger er ufuldstændige på dette punkt, men Mieles er ret grundig. HER  (http://www.miele.dk/files/pdf/DA396_399.pdf) kan du læse lidt af det samme på side 23-25. Der er dog ikke meget nyt i forhold til harbsts anvisninger.
Titel: Sv: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: harbst efter 10, Januar 2009 - 22:18
http://www.ebst.dk/br08.dk/BR07_00_ID124/0/54/0

Her kan du se henvisningen til normerne i det sidste bygningsreglement. De foregående har haft samme bestemmelse . Det er DS 428, som kræver ubrændbare kanaler og begrænser brugen af plastslanger. 
Titel: Sv: Isolering af aftræksslange på loft fra emhætte
Indlæg af: eigilw efter 11, Januar 2009 - 18:35
Tak til Harbst og Jødal. Nu har jeg noget at arbjede videre med, jeg vil ikke ligefrem have ulovlige og tilmed farlige installationer. Det er vist ikke alle leverandører af emhætter, der er klar over dette forhold