ingeniørdebat.dk
Ingeniørdebat => Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation => Emne startet af: AndersJuul efter 04, Februar 2017 - 16:43
-
Hjælp!
Jeg har en gammel, summende lysdæmper med korrespondance siddende, og nu skal den altså skiftes!
Men hvordan er det lige, at de fire ledninger (to grå og to orange – orange har én fase, den ene grå har "korrespondancefase" (altså fase, der kan afbrydes fra en anden kontakt)).
Den gamle ser således ud:(http://juulshandel.dk/images/gammel.jpg)
Den nye således: (http://juulshandel.dk/images/ny.jpg)
Med venlig hilsen
Anders Juul
-
Du kan ikke basere noget på ledningsfarverne.
du skal finde de to ledninger som går tl detandet korrospondance tryk . de skal til hver sin af de to to dobbeltterminaler på den nye. Den øverste og den nederste, til venstre Den sidste i midten øverst, er så enten en mellemledning til lampen eller en forbindelse til nettets faseledning.
Til lampen går så denne mellemledning og en neutral ( i daglig slang kaldet nulleder).
-
Jeg har selv skiftet korrespondance-tryk. første gang studsede jeg over, hvordan de var forbundet.
Jeg havde i skolen lært at korrespondance blev forbundet som vist på fig 1. Men, realiteten er at de er forbundet som vist på figur 2.
(http://ingeniordebat.dk/index.php?action=dlattach;topic=3038.0;attach=226)
Derudover skal man være opmærksom på at Fase og Nul samles i kontakterne (som også er indikeret på min lille skitse fig 2 til højre
god debat
Mikael Boldt
-
Flot tegning Mikael. Jeg kendte kun den i fig.1.
-
Flot tegning Mikael. Jeg kendte kun den i fig.1.
MS Excel er udmærket til hurtige skitser. ;)
Figur 2 er jo også mest logisk når korrespondancelyset er placeret i den lange gang i et 60'er typehus.
-
Figur 2 er jo også mest logisk når korrespondancelyset er placeret i den lange gang i et 60'er typehus.
Man skal så lige passe fanens godt på at det er den samme fase man har fat i begge steder...!
-
Man skal så lige passe fanens godt på at det er den samme fase man har fat i begge steder...!
Nemlig ja, men sådan var det også lavet fra begyndelsen af. 2 faser til lys: fase 1 langsiden mod øst:gang, baderum, og køkken. fase 2 langsiden mod vest værelser og stue.
-
Kære alle.
Tak for svarene.
I bund og grund kan jeg godt se, hvad mit problem egentlig var:
Dovenskab...
Jeg skal bare kigge på den anden kontakt også.
Det er en almindelig korrespondancekontakt...
Så dér står løsningen.
-Anders
-
Sjovt at se tegningerne. Jeg lærte om korrespondance da jeg var i praktik som elektriker i 9. klasse.
Fordelen ved fig2 er (så vidt jeg husker) at man slipper for et ledningstræk, hvilket ifgl. tegningen nærmere må være ½ ledningstræk, men det kan man jo ikke og så bliver det alligevel til en hel ledning...
Nok mere af betydning fra dengang hvor materialer kostede mere end arbejdsløn - og pudsigt at jeg husker noget fra 9. klasse pga. en tegning.