Jeg er ved at checke jordforbindelserne i mine stikkontakter og i den forbindelse er der en ting der undrer mig.
I måleskabet er en jordklemme med alle de gul-grønne ledninger. En enkelt af dem er kraftig og forsvinder ind i muren, d.v.s. udenfor gasbetonvæggen men ikke synligt udenfor soklen. Jeg antager at den skal gå til et jordspyd, men jeg ser ikke noget jordspyd nogen steder.
Hvor kan et jordspyd tænkes at være placeret?
Er der nogen normalplacering af jordforbindelsen når den nu ikke er udenfor huset?
(der er ingen installationsrør af metal i jorden)
-
Jordlederen kan gå til en fundamentsjord. Det er en speciel leder som er indstøbt nederst i fundamentet hele vejen rundt i bygningen. Det kan også være til armeringsjern, hvis de er svejst sammen.
-
Hvis jeg husker rigtig kunne et jordkabel bare ligge i jorden og blive støbt sammen med jordspyddet i ca 35 cm's dybte.
-
Javel, Harbst og Mikker,
Jeg må så antage at min jordforbindelse er usynlig men indstøbt i fundamentet (troede ikke det var lovligt).
-
Jo det er lovligt. Rigtigt lavet er det bedre og mere holdbart end et jordspyd.
Her er definition fra stærkstrømsbekendtgørelsen :
2.7.3 Jordelektrode
Leder, som er i ledende kontakt med jorden, eller en leder indstøbt i beton, som er i kontakt med jorden via en stor overflade (fx en fundamentsjord).
Engelsk betegnelse: Earth electrode