ingeniørdebat.dk
Ingeniørdebat => Konstruktioner => Emne startet af: natsort efter 27, November 2019 - 15:47
-
Er der nogen som har en idé til hvordan man kan lave et alarmsystem der aktiveres når en elektrisk enhed slukker.
Eks. kaffemaskine med 230volt har en timer, så den slukker efter 20 min. Når dette sker skal en alarm aktiveres.
Måske der allerede findes en løsning somewhere?
David
-
Kan en megafon bruges?
Hvis mikrofonen åbnes så meget, at den vil gå i selvsving med en kraftig hyletone når kaffemaskinens relæ slukke?
Megafon med mikrofon - 10W - Hvid/Blå
https://www.av-cables.dk/megafon/megafon-med-mikrofon-10w-hvid-blaa.html?gclid=EAIaIQobChMI7vS09_uK5gIViON3Ch2huA1mEAYYASABEgILBfD_BwE (https://www.av-cables.dk/megafon/megafon-med-mikrofon-10w-hvid-blaa.html?gclid=EAIaIQobChMI7vS09_uK5gIViON3Ch2huA1mEAYYASABEgILBfD_BwE)
Måske findes der en Android app, som kan klare problemet?
-Eller et elektroniske byggesæt med et mikrofonStyret relæ, som kan starte en afspiller?
Mvh jj
-
Har lavet noget i den stil mange år siden, dog til 12V. En (1) ledning omviklet om en "Reed Switch" . Mener det var til noget opladning.
Lidt læsning her; https://www.engineersgarage.com/article_page/reed-switch-understanding-specifications/ (https://www.engineersgarage.com/article_page/reed-switch-understanding-specifications/)
Ellers søg på; "detect 220v current".
https://www.engineersgarage.com/wp-content/uploads/2019/07/Permanent-Magnet-Coil-Based-Reed-Switches.jpg (https://www.engineersgarage.com/wp-content/uploads/2019/07/Permanent-Magnet-Coil-Based-Reed-Switches.jpg)(https://www.engineersgarage.com/wp-content/uploads/2019/07/Permanent-Magnet-Coil-Based-Reed-Switches.jpg)
-
Kan en kaffeMaskine med fjernbetjening bruges?
Amazingly Smart Coffee Maker With Remote Control - Smart Phone WiFi Control.
https://www.pureitfresh.com/smart-coffee-maker-with-remote-control/ (https://www.pureitfresh.com/smart-coffee-maker-with-remote-control/)
The Smartphone Controlled Coffee Maker.
https://www.youtube.com/watch?v=qauCfFsxEaY (https://www.youtube.com/watch?v=qauCfFsxEaY)
Mvh jj
-
Er der nogen som har en idé til hvordan man kan lave et alarmsystem der aktiveres når en elektrisk enhed slukker.
Jeg forestiller mig at du gerne vil have en generel løsning (eller er det kun til din kaffemaskine?)
Hvis det kører på 240 VAC, så ville jeg mene at en lille spole anbragt tæt på (som i 'klistret op ad') ledningen vil generere noget spænding når der løber strøm i ledningen. Og det må jo kunne måles. Når denne spænding ikke længere genereres, må det være fordi (kaffe)maskinen er slåët fra.
Så skal der bare klampes noget sammen, som ikke laver lyde så længe spolen har en (godt nok vekslende) spænding over sig.
Men det er ikke sådan 'bare'. Kaffemaskinen må slet ikke bruge strøm når den er slået fra. Dvs, der må heller ikke være et display eller andet, som fortæller at nu er den afbrudt eller lignende. Den skal fysisk afbryde al aktivitet. Det er så muligt at man kan måle flere niveauer af spænding som spolen danner, eksempelvis trækker varmeapparatet i en kaffemaskine meget mere strøm end et display. Men hvad så når termostaten slår fra med jævne mellemrum?
En anden ting at kigge på er, om der er en lampe der lyser mens maskinen er slået til? Løsningen kunne være at have en fotocelle som reagerer på dét lys, og som begynder at lave lyde når lyset forsvinder.
-
Den normale tilledning til et 230 V apparat har to ledere med modsatte strømretning tæt op ad hinanden. Det betydre at det smlede magnetfelt fra dem er praktisk taget nul. I hvert fald så svagt at du ikke kan bruge det som du beskriver.
Du skal lave den ene leder ud til en lille spole , med jernkerne. Brug nogle få vindinger af tilledningen, eller samme kobberdimension . Så kan du med en tynd sekundærspole med mange flere vindinger måle en spænding, når der er belastning på ledningen.
En anden måde er to antiparallelle dioder i ledningen. Der vil være ca 0, 7 V over dem når der løber strøm i ledningen. De 0, 7 V spændingstab er underordnet ved en 230 V spænding. Der skal et lidt specielt relæ til at fungere på 0,7 V.
-
Man kunne også tænke sig en løsning med Arduino og M590 modem.
Det vil kunne sende SMS og aktiverer "alarm".
Denne løsning har jeg faktisk foran mig.
HOLD FAST; det tog mig en hel uge og ku tænde lysdiode via sms. ;D
-
Den normale tilledning til et 230 V apparat har to ledere med modsatte strømretning tæt op ad hinanden. Det betydre at det smlede magnetfelt fra dem er praktisk taget nul.
Nåh ja, det havde jeg glemt...
Du skal lave den ene leder ud til en lille spole , med jernkerne. Brug nogle få vindinger af tilledningen, eller samme kobberdimension . Så kan du med en tynd sekundærspole med mange flere vindinger måle en spænding, når der er belastning på ledningen.
Ja, det er måden at gøre det på. Men det bliver så være et modul man sætter imellem stikkontakten og apparatet, hvis det skal kunne bruges generelt, og ikke kun til lige præcis den her maskine.
En anden måde er to antiparallelle dioder i ledningen. Der vil være ca 0, 7 V over dem når der løber strøm i ledningen. De 0, 7 V spændingstab er underordnet ved en 230 V spænding. Der skal et lidt specielt relæ til at fungere på 0,7 V.
Det her er faktisk lidt en lidt spændende løsning. Jeg har ikke set et relæ der kører på 0.7 volt, men hvorfor ikke f.eks. ti dioder? Så får du 7 volt, det kan trække et relæ!
-
Hvis du vil "snyde" kan du købe et færdigt strømovervågningsrelæ:
http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/control/measuring_relay/current_monitors.jsp (http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/control/measuring_relay/current_monitors.jsp)
-
Kig lige på hvor meget strøm din kaffemaskine bruger før du begynder med dioder. 5-7A og du skal brænde 5W af i en diode.
Hvis ikke du er ked af at åbne maskinen, så gør det og find et sted hvor du kan stjæle et kontrolsignal. Dvs. monter en ledning på strømforsyningen til et display eller noget andet inden i maskinen. Så kan du lave elektronik til din alarm med styring fra det.
En klodset men mere simpel-let løsning. Forsyn kaffemaskinen igennem sådan en fætter her:
https://www.av-cables.dk/elspareskinne/tv-pc-elspareskinne-med-masterstik-1-5-m-hv.html (https://www.av-cables.dk/elspareskinne/tv-pc-elspareskinne-med-masterstik-1-5-m-hv.html)
Så har du slave-stik der slukker når kaffemaskinen slukker. Slave-stik kan forsyne et relæ der trækker den alarm du ønsker. Det begynder dog at blive noget af et duplo design der måske ikke har den store WAF i et køkken.
-
Som SuperClaus skriver skal der en hæftig diode til, vælg en type beregnet til 15 A max strøm.
Fætteren duer ikke da den er til max 300W. Det tror jeg ikke din kaffemaskine nøjes med.
-
De fået nu også til en større effekt
https://www.elvvs.dk/p/edb-el-spareskinne-med-jord-med-usb-og-boernesikring-1305552/ (https://www.elvvs.dk/p/edb-el-spareskinne-med-jord-med-usb-og-boernesikring-1305552/)
men WAF'en er nok stadig lav.
-
Sæt et relæ parallelt med varmelegemet og brug en NC kontakt på relæet til at aktivere noget der giver lyd.