* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15975
  • Total antal emner: 1408
  • Flest online idag: 258
  • Flest på samme tid: 449
  • (30, Marts 2020 - 19:46)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 94
I alt: 94

Forfatter Emne: Komfur slår relæ fra - hvorfor?  (Læst 17149 gange)

Morten Jødal

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 4.596
    • Vis profil
Komfur slår relæ fra - hvorfor?
« Dato: 26, April 2014 - 12:12 »
Min søn har købt et ældre hus - med et ligeledes meget ældre komfur. Da han gerne ville have et nyere, fandt han et brugt keramisk, som var blevet udskiftet "før tiden" til induktion.
Alt OK, og komfuret kom med et kraftstik, som passede i køkkenets kraftstikkontakt, så han satte det bare til.
Men første gang han brugte varmluftovnen, slog HFI-relæet fra efter et par minutter.
Han er på ingen måde elmand, men da jeg besøgte ham, gav jeg komfuret et hurtigt tjek og fandt straks, at lederne var forbundet forkert i stikket: der var byttet om på 0 og en af faserne.
Ovnens blæser larmede forfærdeligt og har altså kørt på 400V i stedet for 230V, men efter omkobling virkede alt perfekt.

Der er således intet problem at løse, men kun et nysgerrigt spørgsmål: Hvorfor er det relæet, der slår fra ved sådan en fejl? Jeg nåede ikke at få set efter, om det er HFI eller HPFI - og jeg ved heller ikke om det gør en forskel i dette tilfælde?
Mvh. Morten Jødal

chrismark

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 677
    • Vis profil
Sv: Komfur slår relæ fra - hvorfor?
« Svar #1 Dato: 26, April 2014 - 17:28 »
Hvis motoren dvs. 220 delen har læk på eks. 5mA vil den blive 10 mA ved 400V sådan cirker + læk i alt andet i huset.

Mikker

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 155
    • Vis profil
Sv: Komfur slår relæ fra - hvorfor?
« Svar #2 Dato: 26, April 2014 - 22:34 »
Må give chrismark ret, det kan være årsagen. Men må så sige at det er skræmmende at nogle folk kan finde på at "bare" montere noget de ikke har forstand på, for at spare de 200 kr en elektrikker koster. Dog er straffen helt latterlig hvis ens hus brænder ned: Jeg troede jo bare at det jeg gjorde var ok, selv risikoen burde der være 50000 kr.

harbst

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 2.402
    • Vis profil
Sv: Komfur slår relæ fra - hvorfor?
« Svar #3 Dato: 28, April 2014 - 20:12 »
Nej afledninger i gennem dårlig isolering følger ikke ohms lov.  Højere spænding giver måske meget større lækstrøm, eller måske ikke.
Udløsning af fejlstrømsrelæ tyder nærmere på at beskyttelseslederen også har været forbundet forkert. Måske har den været brugt som neutral.
Hvis kun blæseren i  ovnen har været koblet til 230 V er det naturligt at relæet kun koblede ud,når den blev tændt.

Min blæser i ovnen  er beregnet til 380 V tilkobling via en formodstand. Ovnen tilsluttes kun to faser og beskyttelsesleder. Ingen neutral.
Jørgen Harbst

Morten Jødal

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 4.596
    • Vis profil
Sv: Komfur slår relæ fra - hvorfor?
« Svar #4 Dato: 29, April 2014 - 14:07 »
Så har jeg også oplevet, hvad harbst tidligere har klaget over: et totalt forsvundet indlæg!
Men når jeg i tankerne gennemspiller forløbet, er den mest sandsynlige forklaring fortsat, at jeg kun fik klikket "Forhåndsvisning" indtil teksten så rigtig ud, men glemte det afsluttende "Gem".

Nå, til sagen:
Jeg tror på forklaringen om den manglende ohmske sammenhæng, så mit oprindelige spørgsmål er besvaret - tak.

Mht. selve forløbet, så var det, at min søn har brugt alle fire komfurplader uden problemer, men da han efter nogen tid skulle bruge ovnen, valgte han varmluftfunktionen og oplevede den anførte fejl - relæet slog fra.
Han var indstillet på bare at ærgre sig over sit dårlige (private) køb, og jeg kom på besøg kun udstyret med den polsøger, jeg altid går med.
Min lyntest af varmluftovnen viste en hurtigtkørende og voldsomt larmende blæser, som gav mistanke om overspænding. Jeg slukkede naturligvis straks igen.
Bagefter tjekkede jeg tilslutningen på selve komfuret. Det kan kobles på - så vidt jeg husker - 4 forskellige måder, som er tydeligt beskrevet med diagrammer på bagsiden. Den valgte var 3 faser, 0 og jord - hvilket er det oplagte, når tilslutningen er til en 3*16A kraftgruppe. Og lederne var korrekt forbundet, med gulgrøn til jord og blå til 0.
I den anden ende sad et hanstik i en kraftstikkontakt.
Som bekendt er denne stiktype indrettet så jordbenet ikke kan sættes et forkert sted - det har en ekstra lille tap til siden - og dette ben var korrekt forbundet til den gulgrønne stribede leder, som jeg heldigvis ikke kunne måle spænding på.
Derimod er alle de andre ben ens, og jeg målte - efter at have taget "ryggen" af hanstikket - spænding på den blå, men ikke den sorte leder - og som forventet spænding på de to sidste.
Løsningen blev at ombytte den blå og den sorte leder, hvorefter alt virkede som forventet.

Jeg ved ikke, om det ALENE var blæseren, der havde forkert spænding. Jeg kunne høre, den fik for meget, og gætter derfor, at den fik 400V mod forventet 230V. Men om nogle af pladerne fik 230V i stedet for 400V ville jo kræve en nøjere måling, da fejlen kun ville vise sig ved, at effekten var mindre end forventet, og at det altså ville tage længere tid at koge maden. Det opdager man ikke med det samme.

Min søn var glad for mit indgreb ...  8)
Mvh. Morten Jødal

 

Seneste Debatindlæg

Google ads:



Nyt fra ing.dk