ingeniørdebat.dk
Ingeniørdebat => Alt det andet, diverse => Emne startet af: jj- efter 12, Januar 2025 - 19:55
-
En aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået, viser, at byggeriet, der første til den tragiske arbejdsulykke på Flemløse Biogas, der i slutningen af november kostede tre personer livet, var fyldt med fejl.
Kort inden ulykken havde de ansatte advaret en ingeniør om, at konstruktionen havde sat sig eller var nedbøjet med op mod tre centimeter. Ingeniøren bag forsikrede dog om, at det ikke var et problem.
Men bare ti minutter senere kollapsede taget.
Måske burde man opsætte kameraer til at filme betonforskalling, så man bagefter kan se, hvor brudet starter og hvordan kollapset forløber❓
Søg evt. med:
Ubrugelige tilstandsrapporter, påtaler og advarsel. Derfor kan bygningssagkyndig fortsætte sit arbejde.
Mvh jj
-
Den såkaldte forskalling er ikke bare en betontæt skal men også en midlertidig konstruktion som skal bære taget under støbningen, og i den korrekte højde med beden fulde belastning.
der er intet underlig i at konstruktione synker efterhånden som betonmængdeden øges. Det skulle der regningsmæssigt være tage højde for.
spørgsmålet er om der har været dimensioneret af en kvalificerede ingeniørt, om der har været kvlitetssikring og om entreprenøren har brugt de foreskrevne materialer og samlinger. Der er mange penge at spare ved at undlade et af leddene.
-
.......spørgsmålet er om der har været dimensioneret af en kvalificerede ingeniørt, om der har været kvlitetssikring og om entreprenøren har brugt de foreskrevne materialer og samlinger. Der er mange penge at spare ved at undlade et af leddene.
Jeg gætter på underdimensionering og ingen kvalitetskontrol❗❗❗😎
Men der bliver antagelig ikke offentliggjort en detaljeret rapport❓❓❓
-Eller gennemført en høring eller retshandling i fuld offentlighed❓❓❓
Læs f.eks:
Ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll, der har gennemgået ridehallen, er stålrammerne udført uden fornødne tvær – og kropsplader, som er god praksis ved åselapper og ændringer i profiler samt rammehjørner. Desuden er det uklart, hvilke tagåse der benyttes til kipningsfastholdelse, da åselapper er udført uden kipningsfastholdelse. Derudover er det uklart om fundamenterne under stålrammerne har den fornødne regningsmæssige bæreevne og flere af træåsene er flækket, så de ikke medvirker til at stabilisere stålrammerne. Illustration: Ulrik Andersen.
Kraftig vind eller snefald vil være nok til at kunne få en ridehal i Hvidovre til at kollapse. Svaghederne skyldes fejl under opførelsen, og de blev kun opdaget, fordi kommunen fik undersøgt, om den 22 år gamle hal kan holde til at få lagt solceller på taget.
Søg med:
Formwork vs Falsework_ What’s the Difference.
Mvh jj
-
Måske ville det være bedst at bruge en kæmpestor ballon som betonforskalling af taget❓❓❓
Så kan man bare øge trykket, hvis nedbøjninger er for store❓
Meget store nedbøjninger i halkollaps❓❓❓🙁
Spærene ser ud, som om der har været brand i Rønbækhallen i Hinnerup, der sank sammen natten til søndag uden en åbenlys årsag.
Mvh jj