* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15984
  • Total antal emner: 1403
  • Flest online idag: 119
  • Flest på samme tid: 479
  • (21, September 2024 - 03:32)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 36
I alt: 36

Forfatter Emne: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)  (Læst 21263 gange)

jj-

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 1.106
    • Vis profil
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Dato: 02, September 2023 - 20:07 »
Hvilken af 4 følgende sammenhænge er mest korrekt?
-Eller mindst ukorrekt?
1️⃣  400ppm CO₂ > 0,775gramCO₂/m³
2️⃣  400ppm CO₂ < 0,775gramCO₂/m³
3️⃣  400ppm CO₂ = 0,775gramCO₂/m³
4️⃣ 400ppm CO₂ < 775milligramCO₂/m³

Mvh jj

harbst

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 2.403
    • Vis profil
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #1 Dato: 05, September 2023 - 16:40 »
Jeg går ud fra at du mener CO2 gas i atmosærisk luft. Når der er tale om gasser  er ppm simpelthen et udtryk for antal molekyler i blandingsforholdet.
Men hvis du vil regne en af delene om til masse og beholde denanden del som et rumfang, så indgår der mange parametre for at regne fuldstændigt korrekt.  Det lokale lufttryk og temperatur eer de væsenligs, men co2 en alder luftfugtighed mv har også en lille indflydelse.
derfor kan der aldrig gælde lighedstegn. Men om omregninger giver mere eller mindre en dit tal afhænge af de nøjagtige værdier. Derfor er det ikke godt at vide hvordan tegnet skal vende.  Det korrekte er en tilde som betyder at værdien er sådan ca. korrkt.
400ppm CO₂ ~ 0,775gramCO₂/m³

Jeg har ikke regnet din værdi efter.
Jørgen Harbst

jj-

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 1.106
    • Vis profil
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #2 Dato: 07, September 2023 - 19:51 »
Min egen CO₂ måler kan ikke måle værdier som er mindre end - eller lig med - 400ppm.
Jeg har ingen N₂O måler❗

Hvilken af 4 følgende sammenhænge er mest korrekt?
-Eller mindst ukorrekt?
1️⃣  400ppm N₂O > 0,775gramN₂O/(m³STP)
2️⃣  400ppm N₂O < 0,775gramN₂O/(m³STP)
3️⃣  400ppm N₂O = 0,775gramN₂O/(m³STP)
4️⃣ 400ppm N₂O < 775milligramN₂O/(m³STP)

Mvh jj

SuperClaus

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 536
    • Vis profil
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #3 Dato: 07, September 2023 - 23:01 »
Hvad er usikkerheden på din CO₂ måler?
vh.
Claus

jj-

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 1.106
    • Vis profil
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #4 Dato: 08, September 2023 - 19:32 »
Citat fra: SuperClaus
Hvad er usikkerheden på din CO₂ måler?
Jeg har ikke brugsanvisningen indenfor rækkevidder i øjeblikket?
Men jeg gætter på, at der står noget retning af:
Citat fra: Hama Hygrometer Kuldioxid/CO2
Kompakt luftkvalitetsmåleapparat til vurdering af koncentrationen af ​​kuldioxid (CO2), inkl. display for temperatur og fugtighed. Den indbyggede NDIR-sensor i høj kvalitet giver særligt pålidelige måleværdier.

CO2-luftkvalitetsvisning med følgende felter: GOOD (grønt felt = god luftkvalitet), NORMAL (gult felt = normal luftkvalitet) og DÅRLIG (rødt felt = dårlig luftkvalitet).

Enheden gemmer minimums- og maksimummålte værdier for CO2-koncentration, temperatur og fugtighed.

En overdreven kuldioxidværdi kan forårsage koncentrationsproblemer, hovedpine og træthed: luftkvalitetsmåleren giver også en hørbar advarsel, hvis værdierne er for høje og påminder dig om at ventilere rummet.

Det genopladelige batteri gør det muligt at bruge enheden i op til 3,5 timer uden strømforsyning.

Funktioner:
- Velegnet til indendørs brug
- Visning af CO2-indhold i ppm
- Visning af den omgivende luftfugtighed i procent
- Batteristatuslinje i 4 søjler

Mvh jj

Kobbernagel

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 191
    • Vis profil
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #5 Dato: 12, September 2023 - 08:42 »
Teknisk datablad for dimsen kan ses her: https://uk.hama.com/00186434/hama-safe-air-quality-measuring-device-co2-temperature-ambient-humidity-measurement#technical-details

Her oplyses at usikkerheden på Co2-målingen er +/- 50 ppm

jj-

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 1.106
    • Vis profil
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #6 Dato: 12, September 2023 - 20:01 »
Det bliver så en usikkerhed på:
±50ppm CO₂ = ±0,0969gramCO₂/(m³STP)
-Hvis mine beregninger er nogenlunde korrekt❓

Mvh jj

Redigeret.
2023-09-19 19;47;31'31
Citat fra: idenyt
Hvordan måles kuldioxid?

    Mængden af CO2 i luften måles i enheden ppm.
    Ppm er en forkortelsen for parts per million.
    Den typiske koncentration af CO2 udendørs er 380 ppm.
    Det vil sige, at ud af en million molekyler er 380 af dem CO2-molekyler.
Det kan jeg hverken bekræfte eller afvise❓❓❓❓❓
380ppm CO₂ = 0,736gramCO₂/(m³STP)

Mvh jj

Redigeret 2023-09-22 19;10;08'53
Citat fra: DMI-Kuldioxid (CO2)
Koncentration af CO₂ har netop rundet 407 ppm, og den stiger med cirka 2 ppm om året.
(407ppm, 1024hpa, 25°C) = 0,807626098045882 g/m3
Så må jeg vel snart kunne begynde at måle noget udendørs på min egen CO₂ måler❓ 😊

Mvh jj

2023-09-26 19;58;27'12
Rettelse!
(407ppm, 1024hpa, 25°C) = 0,739906317897812 g/m3

Mvh jj
***********
2023-10-01 19;59;11'16
Hvor troværdig er de❓
Idenyt 1,9
https://dk.trustpilot.com/review/idenyt.dk

DMI 1,3
https://dk.trustpilot.com/review/www.dmi.dk
Desvære kan jeg ikke se KlimaPolitikernes troværdighed på TrustPilot❓

Bliver tykke mennesker ofte opfattet som mere troværdig end tynde mennesker❓
F.eks.:
Citat fra:  CNN.
UNGA climate summit Guterres warns 'humanity has opened the gates to hell' CNN.
Måske vil 'humanity' blot hjælpe dem der muligvis kunne få problemer på grund af Mattæus 19-24❓

Mvh jj

« Senest Redigeret: 01, Oktober 2023 - 20:00 af jj- »

PTRasmussen

  • Debattør
  • *****
  • Indlæg: 1
    • Vis profil
    • Online marketing konsulent
Sv: P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m³STP)
« Svar #7 Dato: 27, Oktober 2023 - 14:24 »
Følger lige med her
Jeg hedder Patrick Teglstrup Rasmussen. Jeg brænder for online marketing, der både er mit arbejde og min hobby.
Læs mere på; min LinkedIn profil eller p&aring; min blog om online marketing.

 

Seneste Debatindlæg

Google ads:



Nyt fra ing.dk