* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15981
  • Total antal emner: 1403
  • Flest online idag: 74
  • Flest på samme tid: 479
  • (21, September 2024 - 03:32)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 49
I alt: 49

Forfatter Emne: Softstarter til jordvarme kompressor.  (Læst 5120 gange)

Mikker

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 155
    • Vis profil
Softstarter til jordvarme kompressor.
« Dato: 15, Oktober 2022 - 14:04 »
Hej min Jordvarmekompressor på 9 KW har on-off start. (kraftig opstart)  Jeg har fundet nogle inrush NTC modstande til dette formål. De er på 2,2 ohm og tåler 7A. Skulle der være noget der gør at det ikke virker på min kompressor? Én på hver fase.

Mvh Michael

Bent Andersen

  • Gæst
Sv: Softstarter til jordvarme kompressor.
« Svar #1 Dato: 15, Oktober 2022 - 21:37 »
Det kan du godt, men hvad er formålet?
Har du ustabilt net?
Soft-start sparer ikke energi (tværtimod), men forlænger blot opstarten.
Hvis du ikke har blinkende lamper eller andre problemer ville jeg blive ved DOL-start.

Den bedste løsning er en VFD, men den koster noget mere end tre NTCer.

SuperClaus

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 536
    • Vis profil
Sv: Softstarter til jordvarme kompressor.
« Svar #2 Dato: 20, Oktober 2022 - 22:36 »
Har været der, NTC går i stykker efter noget tid, med mindre de er ekstremt overdimensioneret.

VFD er den rigtige løsning.

« Senest Redigeret: 22, Oktober 2022 - 03:15 af SuperClaus »
vh.
Claus

harbst

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 2.402
    • Vis profil
Sv: Softstarter til jordvarme kompressor.
« Svar #3 Dato: 26, Oktober 2022 - 15:56 »
 Du skriver det ikke,men jeg går ud fra at din kompressor trækkes af en asynkronmaskine med sqirrel cage rotor. Det er det almindelige.  Desværre har sådan en maskine ikke så stort startmoment.
Det har ingen betydnig med svagt startmoment hvis det er en ventillator eller en centrifugalpumpe som motoren  skal arbejde med.
Men med en stempelkompressor er det en anden sag. Hvis kraften er forlille kommer stempelet ikke i top og starten mislykkes.
Derfor skal du være varsom med en softstarter til en kompressormotor.

Hvis motoren er lavet med særlig dybe noter vil det reducere startstrømmen uden at ødelægge momentet.
Jørgen Harbst

harbst

  • Senior
  • *****
  • Indlæg: 2.402
    • Vis profil
Sv: Softstarter til jordvarme kompressor.
« Svar #4 Dato: 26, Oktober 2022 - 16:02 »
Fuldt belastet trækker motoren omkring 15 A pr liniefase . Det klarer de små ntc-er ikke.
Jørgen Harbst

 

Seneste Debatindlæg

Google ads:



Nyt fra ing.dk