efter 5 år får Ingeniørdebat.dk nu en ansigtsløftning
...Det nye fyr måler temperaturen udendørs, men alligevel kan indetemperaturen indstilles nøjagtigt på et display. Hvordan kan denne mekanisme vide hvornår jeg åbner min havedør og kold luft strømmer ind?
Det er indetemperaturen og ikke udetemperaturen, som fyr og vandcirkulering skal styres efter. Men jeg ved af erfaring at det er ørkesløst at diskutere den sag med folk, som tror noget andet.
Reguleringsteknisk er det en misforståelse. Man skal måle den størrelse, som man ønsker reguleret, til noget bestemt, og ikke noget andet. Det er indetemperaturen og ikke udetemperaturen, som fyr og vandcirkulering skal styres efter. Men jeg ved af erfaring at det er ørkesløst at diskutere den sag med folk, som tror noget andet.
Forkert Marek . Hvis husets varmetab er 25 kw og fyret kun kan præstere 15 kW, så er der ikke noget at opmagasinere med (hvis man da havde et magasin, som ikke påvirker indetemperaturen).